發帖
評論
-
鐵甲小滕 2016-04-12
請問一下老頑童大哥,溫度控制器壞了,是不是空調就不制冷了呀
回復(0)
-
鐵甲小滕 2016-04-12
是這樣的,當時那個師傅把風機旁邊的兩個保險絲用一根線串聯起來后,就可以制冷了,但是不了多長時間就把蒸發箱凍了
回復(0)
-
老玩童 2016-04-12
有壓力就檢查壓縮機有無電,無電,你可以把干燥器上面那兩線短路,如果是溫度控制器壞了,那可能要復雜一點,換個機械的10多塊一個
回復(0)
-
鐵甲小滕 2016-04-12
老頑童大哥,那個師傅當時測的說壓縮機不通電,壓縮機還是好的,然后又讓三一售后來看,他們說是什么溫控的問題,搞得都糊涂了
回復(0)
-
老玩童 2016-04-12
啟動空調,看看壓縮機離合器吸合沒有
回復(0)
-
鐵甲小滕 2016-04-12
應該不是這個問題,那個師傅把風機那的兩個保險絲串聯后就能制冷,只是用了一會兒后就把蒸發箱凍住了
回復(0)
-
CAT卡特CAT 2016-04-12
膨脹閥,看看
回復(0)